Tak for supplementet. Fejlmeldingen er sporet tilbage til en fejlmelding, der skyldtes, at en harddisk angiveligt var blevet fyldt op mellem 22-01-2026 17:13 UTC og 23-01-2026 04:23 UTC.
Ved kontrol i dag har dette dog ikke kunnet bekræftes. Der var en meget stor mængde ledig plads på den pågældende node. Dette kan forklares ved, at der kl. 04:25 UTC blev udført en kørsel til oprydning af udløbne caches (altså 2 minutter efter den sidste fejlmelding).
Registreringen vil blive udvidet, så dette problem kan analyseres mere præcist, hvis det skulle opstå igen. Oprydningen vil blive igangsat hyppigere for at sikre, at individuel kraftig brug medfører mindre risiko for driftsforstyrrelser for andre brugere.
Det forventes ikke, at dette hænger sammen med en tidligere driftsforstyrrelse forårsaget af meget intensiv brug, som beskrevet i Productiestoring Bridge Online - post mortem, da alle deraf forårsagede caches er fra før 20-01-2026 16:00 UTC og dermed overskrider den maksimale cache-levetid.